您当前位置:首页 >> 产品中心 >> GGD型交流低压固定式配电柜

GGD 型交流低压配电柜可广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户,在交流 50Hz,额定工作电压380 V,额定电流至 3150 A 的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。进线方式有上、下侧及柜顶左、中、右和柜后进线的方式,用以满足各类工程实际对不同进线的需要。同时柜内留有固定的位置给发电厂和特殊用户加装机电保护和自动装置。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组活方便、系列性及实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

1. 周围空气温度不高于+55℃,不低于-25℃,24h 内的平均温度不得高于+35℃。 

2. 户内安装使用,使用地点的海拔不超过2000m; 

3. 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,(例如+20℃时为 90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响; 

4. 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5度; 

5. 设备应安装在无剧烈震动的地方

6. 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀的场所。

7. 用户有特殊要求时可协商解决。

 

名 称

 GGD1

GGD2

GGD3

额定绝缘电压 V

660

额定工作电压 V

380

辅助电路工作电压 V

AC:110 220 380 DC:110 220

额定工作频率 Hz

50

额定工作电流A

A

1000

A

1500(1600)

A

3150

B

600(630)

B

1000

B

2500

C

400

B

 

C

2000

额定短路开断电流kA

15

30

50

额定短时耐受电流kA/1s

15

30

50

额定峰值耐受电流kA

30

63

105

防护等级

IP20

IP30

IP30

外型尺寸高(mm)

2200

外型尺寸宽(mm)

600、800、1000

800、1000、1200

外型尺寸深(mm)

600

600、800