您当前位置:首页 >> 产品中心 >> GCK型交流低压抽出式配电柜

GCK型交流低压抽出式配电柜适用于三相交流50Hz,额定电压380V,额定电流4000A及以下的三相四线制和三相五线制的电力系统,作为接受、分配电能之用,广泛应用于发电厂,变电所,石油化工,港口码头,轻工纺织,厂矿企业和高层建筑的动力配电中心PC和电动机控制中心MCC。

GCK配电柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》,GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体所容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方便等优点。

1. 周围空气温度不高于+55℃,不低于-25℃,24h 内的平均温度不得高于+35℃。 

2. 户内安装使用,使用地点的海拔不超过2000m; 

3. 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,(例如+20℃时为 90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响; 

4. 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5度; 

5. 设备应安装在无剧烈震动的地方

6. 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀的场所。

7. 用户有特殊要求时可协商解决。

 

额定绝缘电压 V

660

额定工作电压 V

380

辅助电路工作电压 V

AC:110 220 380 DC:110 220

额定工作频率 Hz

50 (60)

额定工作电流A

水平母线

1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000

垂直母线

630、800、1000、1250、1600

母线额定短时耐受电流kA/1s

50

母线额定峰值耐受电流kA

105

分支母线线额定短时耐受电流kA/1s

30

50

分支母线母线额定峰值耐受电流kA

63

105

额定工频耐压V(1min)

8000

二次工频耐压V(1min)

2500

防护等级

IP30,IP41,

 

外型尺寸高(mm)

2200

外型尺寸宽(mm)

600、800、1000

外型尺寸深(mm)

800、1000