您当前位置:首页 >> 产品中心 >> TZB系列高压柱上电容器补偿装置

高压柱上电容器补偿装置适用于工频电力10kV电力线路,提供无功功率,提高功率因素,增加输电能力,降低线路损耗,提高供电质量。

1. 运行地点海拔不超过1000 m   ★

2. 环境温度在  -40~+45℃     ★

3. 风速不大于 35 m/s

4. 日照最大幅度为0.1W/cm

5. 地震烈度不超过8度

6. 环境相对湿度不高于 85% (在20±5℃)

7. 装置与地面的倾斜度不超过5°

8. 安装地点无剧烈震动,无有害气体、蒸汽,无导电性、爆炸性尘埃粒子

★ :超过此值应在定货时特别提出

1. 装置内任意两相间容量偏差小于 3 %

2. 装置内单台电容器容量偏差 0~ +5 %

3. 允许在1.05Un工频稳态过电压下长期运行,在此状态下,包括所有谐波分量在内的电压峰值应不超过1.2√ 2 Un

4. 允许在由于过电压及高次谐波造成的有效值1.3 In的稳态过电流下长期运行,对于具有最大正偏差容量的电容器,过电流允许峰值应不超过1.43 In

5. 装置可安需要选择用采电压、时间、功率因素、无功功率来实现自动控制

6. 采用专用真空接触器来投切电容器组

7. 装置设有过压、过流、短路保护,增加远程遥控模块后,还能实现远程操作、监控

8. 本装置符合GB50227-95 JB 7111-1993  DL/T604-1996  DL5014-1992  GB7675-87 GB/T11024-2001、IEC60871-1:1997

 

序号

型   号

额 定

电 压

kV

电 容 器 组

额定电压kV

额    定           容量kvar

额 定            电 流         A

电 容 量

偏   差

允  许              稳  态                 过电压

允  许              稳  态       过电流

并 联 电 容 器 型 号

电 容 器

数   量

1

TZBJ10-100

10

11

100

5.25

0 ~ 10%

1.1Un

1.3In

BAM11-100-3W

1

2

TZBJ10-200

10

11

200

10.5

BAM11-200-3W

1

3

TZBJ10-300

10

11/

300

15.75

BAM11/ -100-1W

3

4

TZBJ10-360

10

11/

360

18.9

BAM11/ -120-1W

3

5

TZBJ10-450

10

11/

450

23.6

BAM11/ -150-1W

3

6

TZBJ10-600

10

11/

600

31.5

BAM11/ -200-1W

3

7

TZBJ10-900

10

11/

900

47.2

BAM11/ -150-1W

6

8

TZBJ10-1200

10

11/

1200

63

BAM11/ -200-1W

6

9

TZBJ6-100

6

6.6

100

8.75

BAM6.6-100-3W

1

10

TZBJ6-200

6

6.6

200

17.5

BAM6.6-200-3W

1

11

TZBJ6-300

6

6.6/

300

26.25

BAM6.6/ -100-1W

3

12

TZBJ6-360

6

6.6/

360

31.5

BAM6.6/ -120-1W

3

13

TZBJ6-450

6

6.6/

450

39.4

BAM6.6/ -150-1W

3

14

TZBJ6-600

6

6.6/

600

52.5

BAM6.6/ -200-1W

3

15

TZBJ6-900

6

6.6/

900

78.7

BAM6.6/ -150-1W

6

16

TZBJ6-1200

6

6.6/

1200

105

BAM6.6/ -200-1W

6