高压柱上电容器补偿装置适用于工频电力10kV电力线路,提供无功功率,提高功率因素,增加输电能力,降低线路损耗,提高供电质量。
1. 运行地点海拔不超过1000 m ★
2. 环境温度在 -40~+45℃ ★
3. 风速不大于 35 m/s
4. 日照最大幅度为0.1W/cm
5. 地震烈度不超过8度
6. 环境相对湿度不高于 85% (在20±5℃)
7. 装置与地面的倾斜度不超过5°
8. 安装地点无剧烈震动,无有害气体、蒸汽,无导电性、爆炸性尘埃粒子
★ :超过此值应在定货时特别提出
1. 装置内任意两相间容量偏差小于 3 %
2. 装置内单台电容器容量偏差 0~ +5 %
3. 允许在1.05Un工频稳态过电压下长期运行,在此状态下,包括所有谐波分量在内的电压峰值应不超过1.2√ 2 Un
4. 允许在由于过电压及高次谐波造成的有效值1.3 In的稳态过电流下长期运行,对于具有最大正偏差容量的电容器,过电流允许峰值应不超过1.43 In
5. 装置可安需要选择用采电压、时间、功率因素、无功功率来实现自动控制
6. 采用专用真空接触器来投切电容器组
7. 装置设有过压、过流、短路保护,增加远程遥控模块后,还能实现远程操作、监控
8. 本装置符合GB50227-95 JB 7111-1993 DL/T604-1996 DL5014-1992 GB7675-87 GB/T11024-2001、IEC60871-1:1997
序号 |
型 号 |
额 定 电 压 kV |
电 容 器 组 额定电压kV |
额 定 容量kvar |
额 定 电 流 A |
电 容 量 偏 差 |
允 许 稳 态 过电压 |
允 许 稳 态 过电流 |
并 联 电 容 器 型 号 |
电 容 器 数 量 |
1 |
TZBJ10-100 |
10 |
11 |
100 |
5.25 |
0 ~ 10% |
1.1Un |
1.3In |
BAM11-100-3W |
1 |
2 |
TZBJ10-200 |
10 |
11 |
200 |
10.5 |
BAM11-200-3W |
1 |
|||
3 |
TZBJ10-300 |
10 |
11/ |
300 |
15.75 |
BAM11/ -100-1W |
3 |
|||
4 |
TZBJ10-360 |
10 |
11/ |
360 |
18.9 |
BAM11/ -120-1W |
3 |
|||
5 |
TZBJ10-450 |
10 |
11/ |
450 |
23.6 |
BAM11/ -150-1W |
3 |
|||
6 |
TZBJ10-600 |
10 |
11/ |
600 |
31.5 |
BAM11/ -200-1W |
3 |
|||
7 |
TZBJ10-900 |
10 |
11/ |
900 |
47.2 |
BAM11/ -150-1W |
6 |
|||
8 |
TZBJ10-1200 |
10 |
11/ |
1200 |
63 |
BAM11/ -200-1W |
6 |
|||
9 |
TZBJ6-100 |
6 |
6.6 |
100 |
8.75 |
BAM6.6-100-3W |
1 |
|||
10 |
TZBJ6-200 |
6 |
6.6 |
200 |
17.5 |
BAM6.6-200-3W |
1 |
|||
11 |
TZBJ6-300 |
6 |
6.6/ |
300 |
26.25 |
BAM6.6/ -100-1W |
3 |
|||
12 |
TZBJ6-360 |
6 |
6.6/ |
360 |
31.5 |
BAM6.6/ -120-1W |
3 |
|||
13 |
TZBJ6-450 |
6 |
6.6/ |
450 |
39.4 |
BAM6.6/ -150-1W |
3 |
|||
14 |
TZBJ6-600 |
6 |
6.6/ |
600 |
52.5 |
BAM6.6/ -200-1W |
3 |
|||
15 |
TZBJ6-900 |
6 |
6.6/ |
900 |
78.7 |
BAM6.6/ -150-1W |
6 |
|||
16 |
TZBJ6-1200 |
6 |
6.6/ |
1200 |
105 |
BAM6.6/ -200-1W |
6 |