SC6-24型高压环网柜(以下简称环网柜)是以六氟化硫气体作为绝缘、灭弧,整柜采用空气绝缘的可扩展模块组合式金属封闭开关设备。采用六氟化硫三工位负荷开关,具有结构简单、操作灵活、连锁可靠、安装方便等特点,适合各种不同应用场合和不同用户要求,可提供SF6气体绝缘的真空断路器柜及计量柜,技术方案灵活,并且根据用户的要求可选配手动或电动操动机构。柜体采用敷铝锌板经数控机床加工后铆接而成,防护等级达IP3X,并有可靠的机械联锁和防误操作功能。
海拔高度:≤1000m
环境温度:-10℃-40℃,最大温差《2 5℃
相对湿度:≤95%
抗震能力:地面水平加速度≤O.4m/s2
地面垂直加速度≤O.2m/s2
无剧烈震动、冲击,无火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所
额定电压(kV) |
7.2 |
12 |
24 |
||
绝缘等级 |
|||||
1min工频耐压(kV有效值) |
相间、对地 |
28 |
42 |
50 |
|
隔离断口 |
32 |
48 |
60 |
||
雷电冲击耐受电压1.2/50us(kV峰值) |
相间、对地 |
75 |
95 |
125 |
|
隔离断口 |
85 |
110 |
145 |
||
分断能力 |
|||||
空载变压器(A) |
16 |
||||
空载电缆(A) |
25 |
||||
短时耐受电流 |
25kA/1s |
630A-1250A |
|||
20kA/3s |
630A-1250A |
||||
额定闭环开断电流 |
630A |
||||
5%额定负荷开断电流 |
31.5A |
||||
额定负荷开断电流 |
630A |
||||
主开关及接地开关短时峰值耐受电流 |
50kA |
||||
主开关及接地开关热稳定电流 |
20kA /3s |
20kA /1s |
|||
转移电流 |
1750A |
1400A |
|||
分断能力 |
|||||
IM,IMC,IMB,NSM-电缆 |
630A |
||||
QM,QMC |
25kA |
20kA |
|||
CRM |
25kA |
||||
DM1-A,DM1-D |
25kA |
20kA |
|||
寿命 |
机械 |
电气 |
|||
柜型 |
IEC265 |
IEC265 |
|||
IM,IMC,IMB,IMP,QM,QMC |
2000次 |
200次 |
|||
NSM-电缆,CRM-F |
IEC56 300000次 |
IEC56 320A时,100000次 250A时,300000次 |
|||
DM1-A,DM1-D |
IEC56 100000次 |
IEC56 12.5kA时,40次 20kA时,25次 25kA时,20次 In时,10000次 |