HXGN□ -12(SC6-12)型高压环网开关柜(以下简称环网柜),按照绝缘介质不同可分为单元式六氟化硫环网柜(简称半充气柜)和箱式气体绝缘环网柜(简称全充气柜)。
半充气柜采用六氟化硫三工位负荷,整柜采用空气绝缘的新一代金属封闭开关设备。六氟化硫三工位负荷开关,具有结构简单、操作灵活、连锁可靠、安装方便等特点,适合各种不同应用场合和不同用户要求,可提供SF6气体绝缘的真空断路器柜及计量柜,技术方案灵活,并且根据用户的要求可选配手动或电动操动机构。柜体采用敷铝锌板经数控机床加工后铆接而成,防护等级达IP3X,并有可靠的机械联锁和防误操作功能。
全充气柜是以低压力六氟化硫气体作为绝缘和开断介质的高压环网柜,其所有带电部件以及开关封闭在不锈钢的壳体内。整个开关装置不受外部环境条件的影响,确保运行可靠及人身安全,并且实现了免维护。通过选择可扩展母线,可实现任何组合,达到全模块化。扩展母线完全绝缘和屏蔽,确保高可靠性和安全性。适合安装与空间较小的变配电所和箱变中。
海拔高度:≤1000m
环境温度:-25℃-40℃,最大温差《25℃
相对湿度:≤95%
抗震能力:不超过8级
半充气柜适用无剧烈震动、冲击,无火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。全充气柜更适合污秽等级为II级的场合。
序号 |
名 称 |
单位 |
参数 |
||
1 |
额定电压 |
kV |
12 |
||
2 |
额定电流 |
主母线 |
A |
630/1250 |
|
分支母线 |
A |
630 |
|||
3 |
额定频率 |
Hz |
50 |
||
4 |
1min工频耐压 |
真空断口、相间、对地 |
kV |
42 |
|
隔离断口 |
48 |
||||
5 |
雷电冲击耐受电压 |
真空断口、相间、对地 |
kV |
75 |
|
隔离断口 |
85 |
||||
6 |
热稳定电流 (有效值) |
断路器4s |
kA |
20 |
|
主回路 4s |
|||||
接地开关2s |
|||||
接地回路2s |
14.7 |
||||
7 |
动稳定电流 (峰值) |
断路器 |
kA |
50 |
|
主回路 |
|||||
接地开关 |
|||||
接地回路 |
43.5 |
||||
8 |
额定短路开断电流 |
断路器 |
kA |
20 |
|
9 |
额定短路关合电流(峰值) |
断路器 |
kA |
50 |
|
负荷开关 |
|||||
接地开关 |
|||||
10 |
熔断器额定短路开断电流 |
kA |
31.5 |
||
11 |
额定转移电流 |
A |
1500 |
||
12 |
带负荷开次数 |
次 |
100 |
||
13 |
机械寿命 |
断路器 |
次 |
10000 |
|
负荷开关 |
次 |
5000 |
|||
接地开关 |
次 |
2000 |
|||
14 |
防护等级 |
|
IP3X |
||
15 |
SF6气体漏气率 |
每年 |
≤0.25% |
||
16 |
操作电机额定电压 |
V |
AC/DC 110 220 48 24 |
HXGN□ -12(SC6-12)整个环网柜可分成上下两个部分,充气的密封部分和不充气的仪表室、低压室,与下部电缆室(出线柜含熔断器)分隔开来以避免相互影响。
1,电缆室
环网柜有宽裕的电缆室,方便电缆连接,充裕的空间还可以安装熔断器、避雷器、电压互感器、电流互感器等元器件,柜门有观察窗和安全联锁装置。
2,充气室(开关室)
全充气柜的充气室将高压主回路置于充气的密封箱体中。进口3mm不锈钢制造,内装有开关、母线及熔断器支座。采用全密封式,内部充SF6气体作为绝缘、灭弧介质。在整个运行寿命期间不需要重新充气,密封箱还装有防爆膜片,当内部发生燃弧故障时,密封箱内的高压力气体通过防爆膜片从柜后排出,以确保安全。
半充气柜开关室内可装一个三工位负荷开关,负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。壳体上设有观察孔,并装有SF6气体密度表。
3,低压室
带联锁的低压室同时起到控制盘的作用,低压室内装有带位置指示器的弹簧操动机构和机械联锁装置。
4,仪表室
仪表室可装设:电压表、电流表、计量仪表、带电显示器、继电保护等。
5,连接方式
全充气柜主母线由特制的专用连接器连接。使用这种连接器可以使不同的开关柜方便简单的连接在一起而不需要涉及SF6气体的处理。连接器具有特殊的设计与结构,不仅保证绝缘,还可耐受开关柜的额定和短路电流。
为了更好的配合设计方案的灵活性,母线可以有以下几种选用方式:
可扩展型:根据需要在当前或未来在侧面进行扩展
不可可扩展型:当一侧不需扩展时,此侧不安装套管
标准套管型:可以外接电缆。