农村电网,特别是边远山区,供电变压器容量较小,离末端用户线路较长,随着用电量的不断增长,末端用户电压越来越低,严重影响供电质量。
针对此种场合,在不增加或更换变压器的情况下,采用智能稳压调控装置来解决。
HWY型智能稳压调控装置采用微电脑控制系统,实时采集输出、输入电压信号与最佳输出电压比较,通过计算进行自动调节,从而保证输出最佳的工作电压。
采用补偿变压器调节电压的方式。
1.优化电力质量,稳定用电电压
针对电网电压偏低和波动等现象,调控装置可根据用户现场实际需求,实时在线调控输出最佳工作电压,有效提高电力质量。
2.智能调控
可按现场实际情况,自动采集输电线路信息,通过内部编程、计算,实现多种智能化控制。
3.适用性、可靠性
调控装置如有故障,能够自诊断后自动旁路设备,以保证输电线路不断电,正常安全运行。在输电线路长期符合要求运行时,可采用手动方式旁路设备,以减少能量损失。
规格型号 |
HWY-5 |
HWY-10 |
HWY-15 |
HWY-20 |
HWY-25 |
HWY-30 |
HWY-40 |
额定电压 |
交流380V至1000V |
||||||
输出容量(kVA) |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
供电电源频率 |
50Hz ±5% |
||||||
供电电源相数 |
三相四线 |
||||||
电压调节步长 |
10V |
||||||
电压调节步数 |
5 |
||||||
响应时间 |
60s |
||||||
保护功能 |
交流过压、过流、故障时诊断自动切除 |
||||||
冷却方式 |
强制风冷 |
||||||
防护等级 |
IP5X |
||||||
环境温度 |
-25℃- +45℃,24小时最大温差《35℃ |
||||||
海拔高度 |
≤1000m |
||||||
相对湿度 |
≤95%,无凝露 |
序号 |
型号规格 |
额定容量 (KVA) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (宽x高x深) |
1 |
HWY-5/0.4 |
5 |
200 |
600x1200x350 |
2 |
HWY-10/0.4 |
10 |
250 |
700x1200x400 |
3 |
HWY-15/0.4 |
15 |
300 |
700x1300x400 |
4 |
HWY-20/0.4 |
20 |
320 |
800x1800x500 |
5 |
HWY-25/0.4 |
25 |
360 |
900x1900x550 |
6 |
HWY-30/0.4 |
30 |
420 |
900x1900x550 |
7 |
HWY-40/0.4 |
40 |
450 |
900x1900x550 |