PF无源滤波器主要由滤波电容器,滤波电抗器和无感电阻构成的多条LC滤波支路,就近并联在非线性负载所在的电网上,各滤波支路根据谐波电流的成分,大小及无功需求而设计。对谐波而言各滤波支路相当于低阻抗通道,使相应的谐波电流大部分流入该支路,以达到滤除谐波电流,使公共点电压、电流畸变减小的目的,同时,该装置可向系统提供容性无功功率,以提高系统的功率因数,该系列装置涵盖1kV及以下各电压等级,容量从数十千乏到数千千乏。广泛应用于电力、汽车、冶金、铁道、石油、港口、轻工、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、建材等行业。
无源滤波器PF兼具滤波和无功补偿两大功能,根据负荷特点可以配置多次滤波支路和无功补偿容量,保证滤除谐波的同时功率因数达到电网公司要求。
1.专业仿真软件计算,设计,校验;
2.选用特定设计的电抗器和优质滤波电容器;
3.保护完备,具有过流,速断等完善的保护功能;
4.具有手动、自动控制切换功能;
5.结构简单,可以安装在MNS,GCK,GGD,GCS等各种柜体中;
6.采用标准RS-485通讯接口,MODBUS现场总线通讯协议,方便接入配网自动化系统。
7.滤波补偿回路全自动自动运行,保障安全。
规格型号 (PF) |
PF-10至PF-200 |
PF-200至PF-480 |
滤波次数 (次) |
5,7,11,13 |
|
无功补偿容量(kVar) |
10至200 |
200至480 |
额定电压 |
交流380V 至1000V |
|
供电电源频率 |
50Hz |
|
供电电源相数 |
三相四线(三相三线) |
|
功率因数 |
>0.90 |
|
滤除率 |
60%至90% |
|
工作方式 |
连续工作 |
|
保护功能 |
交流过压、欠压,过流 、短路(不平衡、零序) |
|
冷却方式 |
强制风冷 |
|
防护等级 |
IP2X |
|
环境温度 |
-25℃- +45℃,24小时最大温差≤35℃ |
|
海拔高度 |
≤1000m |
|
相对湿度 |
≤95%,无凝露 |
|
地震级别 |
≤8级 |
|
安装场所 |
除火灾、爆炸、水淹、强化学腐蚀等场所外的地方 |
|
PF外形尺寸 |
600x600x2200(mm) |
800x600x2200(mm) |
可根据情况选择上、下进出线方式,也可为特殊用户提供专门设计。