您当前位置:首页 >> 产品中心 >> APF型有源电力滤波器

有源电力滤波器APF是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制IGBT逆变器输出反相补偿电流一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,实现滤除谐波的功能,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。

有源电力滤波器APF专门针对公用电网结构复杂,谐波源数量多、位置分散,产生的谐波状况复杂,谐波次数多、谐波含量波动大等特点,广泛用于动态实时跟踪电网谐波状况、并实时消除电网谐波的电能质量控制设备,尤其在一些采用无源滤波器难于治理或治理成本太高的场合,有源滤波器APF具有不可替代的作用。

另外有源电力滤波器APF能同时提供超前或滞后的无功电流,用于改善电网的功率因数和实现动态无功补偿。挥补偿作用。

1. 独有Inside核心单元设计:

        a.用户采购的核心单元在出厂前已调试完毕,可视作开关安
        b.装在大小不一的柜体内,简单易用,免维护。
        c.用户可把核心单元安装在不同型号的柜体内,使整个成套装置外形一致,色彩一致,利于美观。
        d.由于采用标准化设计,提高供货速度和生产速度,满足用户需求。

2. 模块化设计,扩容方便。

3. 风冷散热,采用内部强排设计,外部自然流通结构。

4. 面板操作全部通过触摸屏,触摸屏安装灵活,可按用户要求

        a.进行面板安装或开门操作。

1.APF型号

 2.APF inside型号

规格有50A,100A,150A,200A,小于50A可与公司联系定制,大于200A可通过以上规格任意并联组合。

 

规格型号 (APF)

APF-50A/4(3)

APF-100A/4(3)

APF-150A/4(3)

APF-200A/4(3)

规格型号 (APF inside)

APFis-4(3)-50A

APFis-4(3)-100A

APFis-4(3)-150A

APFis-4(3)-200A

谐波补偿容量( A )

50

100

150

200

无功补偿容量(kVar)

50

100

150

200

额定电压

交流380V ±20%

供电电源频率

50Hz ±2%

供电电源相数

三相四线(三相三线)

补偿方式

谐波滤除、无功补偿和谐波无功同时补偿

谐波补偿次数

2 ~ 50 次谐波补偿 (可选择滤波次数)

控制方式

全数字化DSP

滤波能力

>97%

动态补偿响应时间

100 us

保护功能

交流过压、欠压,直流过压, IGBT 过流,装置过热

冷却方式

强制风冷

效率

满载> 96%

防护等级

IP2X

环境温度

-25℃- +45℃,24小时最大温差《35℃

海拔高度

≤1000m

相对湿度

≤95%,无凝露

APF外形尺寸
(宽x深x高)

600x800x2200

800x800x2200

800x800x2200

800x800x2200

APF inside外形尺寸
(宽x深x高)

465x325x760(mm)

585x350x960(mm)

585x350x960(mm)x2

585x350x960(mm)x2