您当前位置:首页 >> 产品中心 >> TAL型高压电力滤波装置

TAL型高压电力滤波装置主要由滤波电容器,滤波电抗器,无感电阻构成的多条LC滤波支路组成,就近并联在非线性负载所在的电网上,各滤波支路根据谐波电流的成分,大小及无功需求而设计。对谐波而言各滤波支路相当于低阻抗通道,使相应的谐波电流大部分流入该支路,以达到滤除谐波电流,使公共点电压、电流畸变减小的目的。 

和顺TAL装置主要作为用户3kV至35kV母线滤波兼无功补偿之用,装置的设计根据系统和谐波源特点,利用专用程序进行滤波器优化设计,使无功补偿和滤波效果最佳。

根据用户电网系统量身定做,充分适应用户需求。

根据负荷运行情况,灵活设计分组,既补偿无功又治理谐波。

专业仿真软件计算,设计,校验,使装置设计最大优化。

滤波电容选用全膜绝缘介质,损耗小、可靠性高。空芯电抗器电抗值连续可调。电阻器采用无感电阻。

采用先进设计,具备防止谐波放大的功能,可避免与系统发生谐振。

结构简单,设备投资少,运行可靠性高,运行费用低。

实时显示系统的功率因数、母线电压及保护动作信号。

滤波器微机具备完善的保护措施:过流、速断、过压、低电压、低周波等。

装置所选择的控制装置配置标准通讯协议,支持基于232或485通讯口的互联。

滤波支路的投切按照以下原则:先投后切,后投先切;低次先投,再投高次。

户外采用拆装式片架结构,主要有电容器组、串联电抗器、放电线圈、避雷器、放电计数器、隔离开关、电流互感器(采用不平衡电流保护有)、支持绝缘子、连接线等,外设网格围栏。

 

规格型号

TAL

补偿容量(MVar )

按用户

额定电压

3 kV、6 kV、10 kV、27.5 kV、35kV

供电电源频率

50Hz

供电电源相数

三相三线

电流传感器

普通电流传感器

谐波补偿次数

5次、7次、11次、13次

工作方式

连续工作

控制方式

手动/自动/远方控制(可选)

滤除率

60%至90%

保护功能

过流、速断、过压、欠压(不平衡、零序)

功率因数

> 0.92

运行环境温度

-25℃- +45℃,24小时最大温差≤35℃

海拔高度

≤1000m

地震级别

<8级

相对湿度

≤ 95% 无凝露

安装场所

除火灾、爆炸、水淹、强化学腐蚀等场所外的地方

外形尺寸

根据不同设计方案可选