您当前位置:首页 >> 产品中心 >> MSVC型高压动态无功补偿装置

MSVC磁控电抗器型高压动态无功补偿装置,是一种可连续调节系统无功功率、抑制工频过自压、提高系统稳定性的无功补偿装置。主要用于解决长距离重载线路限制过自压和无功补偿的矛盾,在最大程度上保持系统电压的稳定性,减少系统网损,提高电网输送能力。该装置与电容器组合可以提供正负连续可调的无功功率,可以更精确地控制系统电压和无功功率,减少了由于电容器分组投切带来的冲击和涌流,可以大大提高设备的使用寿命。可直挂高压,是现有无功补偿装置升级换代产品。
磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流,励磁磁化铁心,通过改变可控硅的触发角改变控制电流的大小,从而改变铁心磁导率,实现电抗值的平滑连续可调,其内部为全静态结构,无运动部件,工作可靠性高,可控硅只需要承受低压,安全稳定。
MSVC 采用先进的全数字化控制技术,从而可以精准地控制对系统母线的无功功率需求的快速响应及补偿:通过改变低压直流电流的大小,快速、平滑无级的调节主回路的阻抗、从而改变主回路中感性无功电流的大小,配合并联于母线上的电容器,达到补偿母线无功功率的需求,动态的响应和提高母线的功率因数,同时达到稳定母线电压的功能;通过适当地选择与配套电容器串联的电抗器参数,即可在对基波进行补偿的同时,对各次谐波进行滤波的治理。

1.风力发电场

由于风电场风力变化频繁的自然特点,导致风力发电机发电功率的波动很频繁。目前应用较广泛的异步风力(含双馈型)发电机,需要吸收一部分感性无功来建立磁场,可以通过并联电容器来满足,但是普通投切型固定容量补偿电容器不能满足风机随风力变化的频繁无功波动的要求,有时电容器满足不了的情况下,风机会向电网吸

收无功功率,导致上级电网功率因数降低,电压也会波动。所以,国家电网公司针对风电场并网带来的无功功率不足、电压波动及闪变、频率偏差和谐波问题出台《风电场接入电网技术规定》中明确风

电场的无功功率补偿要实现动态连续调节。

 

2.长距离输电网

和顺MCR型SVC可直接挂在超、特高压线路上,不需要投切动作,完全动态快速平滑响应系统对无功电流的需求,提高线路功率因数,降低线路无功电流带来的线损,增强系统阻尼,抑制次同步谐振,缓冲无功功率振荡,稳定系统电压。

 

3.变/配电站

在区域电网中,一般采用分级投切电容器组的方式来补偿系统无功改善功率因数,这种方式只能向系统提供容性无功,并且不能随负载的变化而实现快速精确调节,在保证母线功率因数的同时,容易造成向系统倒送无功,抬高母线电压,危害用电设备及系统稳定性。

MCR 型SVC 可以完全解决无功过量及不足的动态补偿问题,而且可以利用原来的投切式电容器,并使之不需要投切,可以大大延长电容器原来的设计使用寿命,为用户解决问题,改善提高用户的电网质量,并降低用户设备折耗率,带来经济效益。

 

4.电气化铁路

大容量牵引变电站,电气化列车运行通过时产生大容量的无功功

率冲击,由于电气化列车通过后负荷变小,这样车来车往,无功波动频繁,造成功率因数低和电压波动频繁,且伴随有谐波污染、三相负载不平衡等问题。MCR型SVC可补偿无功和谐波滤波治理,使其满足国家标准。稳定电压,提高功率因数。

 

5.港口、煤炭大型提升机

大型大型提升机主要的问题是系统起动的无功冲击很大,产生危害系统运行安全的谐波电流,导致系统运行效率降低,能源消耗巨大。MCR 型SVC 可以提高中大型提升机等用电设备引起的低功率因素,抑制谐波。大大提高了系统效率,为客户降低了能源消耗和生产投入,保证了系统用电的安全与可靠。

 

 

 

项目名称

参    数

电压(kV)

6

10

27.5

35

66

110

220

MCR额定容量(M)

6至100

晶闸管冷却方式

自然冷却,超过50MVar风冷

晶闸管型式

电触发(ETT)或光控(LTT)

触发方式

 光电触发或光触发

控制系统

全数字DSP控制系统

控制方式

无功功率或电压或功率因数

调节范围

-100%至+100%

调节方式

共/分相

响应时间

<40ms

使用寿命

大于25年