您当前位置:首页 >> 产品中心 >> SVC型高压动态无功补偿装置

SVC(Static Var Compensator),是静止无功补偿装置的简称。区别于传统的通过开关投切电容器或通过分接开关调节电容器端电压来补偿无功,其以可控硅作为调节执行单元,通过改变可控硅导通角来控制电抗器感性电流,不仅响应速度快,还具有可连续无级调节无功功率,调节时无涌流、拉弧,无机械开关使用寿命的限制等优点,因此SVC也称为静止型动态无功补偿装置,是一种典型的灵活交流输电装置,也是目前技术较为成熟、最快的无功补偿方式。

        SVC静止无功补偿装置包含晶闸管控制的电抗器(TCR)和滤波器组(FC),具备从容性到感性区间的无功调节能力,如下图所示。TCR通过改变与电抗器串联的晶闸管的导通角,能快速连续改变装置的电感电流,从而获得平滑调节的无功功率。滤波器组同时还可滤除TCR自身产生的和系统其他负荷产生的谐波。和顺电气新平台SVC采用多项国际先进技术,品质优良、运行可靠,可按无功电压或无功功率等多目标调节,可手动、自动转换,也可分相或自适应调整,并有存储、显示、处理故障等功能。 

风力发电

        风力发电是一种特殊的发电形式,具有许多不同于常规能源发电的特点,风电场的并网对电网的电能质量、安全稳定带来不良影响,主要是电压波动范围大速度快,功率因数低,风电机的谐波污染。安装SVC可以解决:
       动态补偿无功,稳定电压
       提高低电压穿越能力
       减小电压波动和闪变
       改善电能质量
       提高功率因数
       提高效率

输电系统

         电能从发电站通过高压实现输送,输送距离远,线路长,输送功率大,系统环境干扰源多,为了提高电力系统输 电性能和效率,选择在合适位置安装SVC,可实现如下功能:
        实现连续动态精确的系统电压调整
        提高系统稳定性
        增强系统阻尼,抑止振荡
        提高系统安全性
        明显降低二次网损
        显著提高有功输送能力

变配电系统

       在区域电网中,一般采用分级投切电容器组的方式来补偿系统无功改善功率因数,这种方式只能向系统提供容性无功,并且不能随负载的变化而实现快速精确调节,在保证母线功率因数的同时,容易造成向系统倒送无功,抬高母线电压,危害用电设备及系统稳定性。
       采用安装SVC或在原有电容器补偿基础上改装成SVC就可以解决。安装和顺SVC后可以实现:
       解决无功到送问题
       提高功率因数
       网损进一步降低
       抑制非线性负荷所引起的谐波干扰
       使三相负荷平衡化
       减小负序、电压波动和闪变
       改善电能质量

大工业用户

电弧炉

        电弧炉是冶金行业的重要生产设备,是典型的非线性无规律负荷。电弧炉生产过程将导致电网严重三相不平衡,产生负序电流,产生谐波,普遍存在2、3、4、5、7次等奇偶次谐波共存情况,电压畸变加剧,并存在严重的电压闪变。
        和顺SVC动态无功补偿装置的系统响应时间小于10ms,完全可以快速补偿电弧炉的无功功率,安装SVC后可以实现:
       动态补偿无功,稳定电压
       减小电压波动和闪变
       改善电能质量,滤除2、3、4、5、7等各次谐波
       三相负荷平衡化
       提高生产效率
       降低线损

大工业用户

轧机

        轧机等大型负载频繁启停电机时会产生大量无功冲击, 引起电网电压下降及电压波动,严重时使电气设备无法正常工作。由于控制运行的直流电机电源采用整流或逆变电源,因此同时对电网注入大量谐波,主要是5、7、11、13次为主的奇次谐波
        安装和顺SVC可以很好的消除或削弱上述影响,提高功率因数,保持母线电压平稳,消除谐波干扰,提高生产效率。

 

 

大工业用户

提升机、风机、泵类等重工业负载

        这类负载在起动工作过程中会对电网产生冲击,降低电网功率因数,引起电网电压下降及波动。如果采用整流器、变频器控制的将同时产生谐波危害
        安装SVC可以很好地解决上述问题,通过快速无功补偿稳定网压,提高功率因数,同时可滤除谐波。

 

1. 控制系统

        用于实时计算电网无功,控制晶闸管触发角的大小,进而控制补偿无功量的大小。
       采用分层分布式控制系统,简化了系统设计,增加了系统可靠性和可扩展性;
       基于高性能DSP与CPLD双核技术实现数字控制信号的并行处理,实现了实时控制量的计算;
       多功能自动接口,满足数据传输(CAN)、快速控制(直接I/O)和远程通讯(RS485)的需要;
       开环/闭环反馈控制方式。既确保系统的电压波动和闪变符合国标要求,又可确保系统功率因数稳定  ;      
       通过严格EMC测试,具有较强的抗干扰能力;
       设远方工作站和就地工作站,具有友好的人机控制界面(HMI)。

 

2. SVC阀组

        SVC阀组接受来自控制系统的信号,改变晶闸管触发角的大小,产生相应的无功补偿电流。
        采用卧式结构,多层布置形式,框架采用氧化或喷塑工艺的角铝制成;
        高压晶闸管阀采用国外晶闸管元件串联连接,能承受SVC装置的最大过流/过压水平和较高的dv/dt,di/dt水平,并配合电抗器实现良好的动态响应;
        高电位板实现高电位取能、触发及BOD保护等功能

 

 

3. TCR相控电抗器

        通过晶闸管的电流流经补偿电抗器时,产生系统所需的感性无功,用于平衡系统无功,保持稳定的母线电压和功率因数。
        TCR相控电抗器整体性强、噪音低;
        采取了多种有效措施防止树枝状放电;
        运行维护简便、安装简单、无易燃物、运行安全可靠。

 

 

4. 滤波器(电容器组及滤波电抗器)

        装置的设计根据具体现场的特性,利用专业软件(PSASP、PSCAD)进行滤波器优化设计,使无功补偿和滤波效果最佳
        滤波装置由滤波电容器、空芯电抗器和电阻器适当组成单调谐滤波器或高通滤波器,接线方式为中性点不接地的星形接线,分别用于滤除相应的高次谐波。

 

 

5. 冷却系统

        所有核心组件均选用国外优质产品;
        西门子PLC、液晶触摸显示屏,图形界面
        操作界面友好;
        无腐蚀、无污染、低噪音;
        具备远程通讯功能,可以实现远方操作。

 

 

项目名称

参    数

电压(kV)

6

10

27.5

35

66

TCR额定容量(MVar)

6至180

晶闸管阀组结构

多层卧式

晶闸管冷却方式

水冷、热管冷却

晶闸管型式

电触发(ETT)或光控(LTT)

触发方式

光电触发或光触发

控制系统

全数字DSP控制系统

控制方式

无功功率、电压、功率因数

调节范围

-100%至+100%

调节方式

分相

响应时间

<10ms

使用寿命

大于20年

辅助电源

交流380V